» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на www.equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Отправка ответа

Тема: Настройка мониторинга PING3
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Настройка мониторинга PING3 (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 12:18 - 12 Ноября, 2012
Да, ошибка в документации была. Правильно так:

1-питание в сети присутствует,  
0-питание в сети отсутствует

Хорошо что заметили, подправим.


(Добавление от 12:21 - 12 Ноября, 2012.)


По поводу температуры:

1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.x  analogValue.x  Результат измерения в единицах 0,1  x – номер входа (1..4)

В вашем случае оттуда будет прочитано 252 (значение температуры, умноженное на 10)
 
SerZh Отправлено 11:42 - 12 Ноября, 2012
Очередные вопросы:
====================
1)

1.3.6.1.4.1.35160.1.26.0
powerSensorState.x


Integer32 (0..1)

Т.е. тут либо 0 или 1

Текущее состояние входа:  
1-питание в сети присутствует,  
2-питание в сети отсутствует

А тут либо 1 или 2

SNMPv2-SMI::enterprises.35160.1.26.0 = INTEGER: 0

Т.е. все-таки 0 или 1?
Я правильно понимаю, что именно этим параметром можно проверять отсутсвие/наличие напряжения в сети?
=============================
2) Не совсем ясно по поводу измерения температуры.

Скажем у меня есть
Current value: 25.2=-48.0+330.0*ADC
Есть ли какой-нибудь OID, который отображает это значение?


(Отредактировал(а) SerZh - 11:50 - 12 Ноября, 2012)
 
Evgeny Отправлено 11:15 - 9 Ноября, 2012
Вот и хорошо, что все работает.

v1.03 - то же самое, что и 1.02, там исправлена одна несущественная ошибка. На днях будет обновление на сайте, добавим информацию про эту версию.
 
SerZh Отправлено 10:50 - 9 Ноября, 2012
Все, разобрался.
Действительно, если не указывать ветку .1.3.6.1.4.1.35160.1 , то ничего не выводит (тут, наверное, как раз MIB бы и пригодился). А по указанной
команде она не работала потому что IP то уже другой. Все работает - спасибо. Буду теперь прикручивать MIB.

Только теперь другой вопрос:
"s/n: 101201283, ver.1.03 - 2012/08/12"
А на сайте для скачивания последнее v 1.02

(Отредактировал(а) SerZh - 10:52 - 9 Ноября, 2012)
 
Evgeny Отправлено 10:03 - 9 Ноября, 2012
Если при запуске snmpwalk указывать начальный OID в явном виде (как в моем примере), то MIB файл вообще не нужен.

А Вы пробовали команду в точности как я написал? И что, тоже не работает?

Смотрите совпадение community, файрволы разные - что-то возможно мешает прохождению пакетов. С другого компьютера попробуйте. На всякий случай сбросьте к дефолтным значениям все параметры PING3.
 
SerZh Отправлено 9:40 - 9 Ноября, 2012
Может возникать данная проблема из-за того что я не установил MIB-файл?
 
Evgeny Отправлено 9:11 - 2 Ноября, 2012
Что-то делаете неправильно. Вот эта команда выводит все доступные OID Ping3:

snmpwalk -v 1 -c public 192.168.2.200 .1.3.6.1.4.1.35160.1
 
SerZh Отправлено 10:36 - 1 Ноября, 2012
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что делается не так. Пытаюсь при помощи snmpwalk просмотреть PING3

snmpwalk -v 1 -c public ...

Получаю No responce, но при этом устройство доступно, ping есть, web-интерфейс работает.
 

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com