» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на www.equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Отправка ответа

Тема: ping3-knock проблемы с snmp traps    
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы ping3-knock проблемы с snmp traps     (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 18:21 - 22 Ноября, 2012
Пожалуйста!
 
ukyo Отправлено 18:17 - 22 Ноября, 2012
Да, действительно не дочитал.

По привычке воспринял:
1 - сработало
0 - отключилось
а на оиды толком не посмотрел.

Спасибо за разъяснение.
 
Evgeny Отправлено 18:05 - 22 Ноября, 2012
Так и должно быть. См. нижнюю таблицу на стр.13 (док. к v1.4) - в третьей переменной Trap сообщения всегда передается номер линии, на которой произошло событие. Датчик удара и датчик наличия сети имеют по одной линии, поэтому там всегда будет 1. В данном случае совпадение OID передаваемой переменной с knockState сделано искусственно - номера линии у датчика удара нет, а пустое место тоже оставить было нельзя.

То, что датчик удара сработал, можно видеть по второй переменной:

oid: 1.3.6.1.4.1.35160.1.0.9

Или что срабатывание датчика закончилось:

oid: 1.3.6.1.4.1.35160.1.0.10

Эти OID есть в предыдущей таблице.
 
ukyo Отправлено 17:34 - 22 Ноября, 2012
Ping3 s/n: 021201008
Firmware version: 1.04 - 2012/11/17

При возвращении любого датчика к "нормальному" состоянию в высылаемом SNMP trap отображается неверное значение состояния датчика.

Например:
Ударили прибор:
oid: 1.3.6.1.4.1.35160.1.0.9
type: 6/9

DATA:
sysUpTime.0 - 30910
snmpTrapOID.0 - ping3
knockState - 1

Проходит время и он возвращается в обычное состояние. Высылается трап:

oid: 1.3.6.1.4.1.35160.1.0.10
type: 6/10
DATA:
sysUpTime.0 - 31409
snmpTrapOID.0 - ping3
knockState - 1

А состояние в нём не верное. Говорит его ещё бьют.

Ещё через мгновение значение получаемое по snmp верное knockState - 0
 