» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на www.equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Отправка ответа

Тема: Датчик наличия сети 220В PS1
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Датчик наличия сети 220В PS1 (новые сообщения вверху)
KotNaKiske Отправлено 8:08 - 2 Сент., 2014
Да я уже разобрался... то что искал... спасибо
 
Evgeny Отправлено 19:11 - 1 Сент., 2014
Там открытый коллектор. Если на входе вашего контроллера будет подтягивающий резистор на +5В, то при помощи PS1 его можно садить на землю - при наличии напряжения в сети на входе будет логический 0. Все это есть в документации: http://www.equicom.dp.ua/ping/acc_sensors/PS1/PS1.pdf
 
KotNaKiske Отправлено 16:17 - 1 Сент., 2014
вопросец...
планирую его использовать немного в другой системе... что то типо arduino raspberry pi...
возник вопросец в открытом состоянии сопротивление у него какое получится?
в теории у меня задача или снять 5В или наоборот повесить 5В на контакт
Заранее спасибо...
 