» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на www.equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Отправка ответа

Тема: Ping3 и датчик температуры и влажности
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Ping3 и датчик температуры и влажности (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 17:04 - 31 Окт., 2018
Пожалуйста )
 
nikita40k Отправлено 16:59 - 31 Окт., 2018
Еще раз спасибо вам, премного благодарен)
 
Evgeny Отправлено 13:43 - 31 Окт., 2018
Принцип вычисления коэффициентов как и для температуры. При изменении влажности в пределах 0..100% напряжение U на входе АЦП меняется в диапазоне 0..1В. Поэтому относительная влажность X в процентах будет:

X=100*U

Для опорного напряжения АЦП 3,3В фактическое напряжение на входе равно:

U=3,3*ADC

Поэтому окончательная формула пересчета показаний АЦП в влажность будет иметь вид:

X=330*ADC

Соответственно коэффициенты:

O = 0
M = 330

По поводу длины провода. Для термодатчиков TS-AN1 проверяли, нормально работает с проводом 50м (но с учетом нюансов, описанных здесь: http://www.equicom.ua/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=2&topic=69 ). Теоретически с датчиком влажности тоже должно работать аналогично. Но провод надо брать экранированный и не прокладывать по открытой местности, т.к. эффективной защиты от импульсных помех при грозовых разрядах на входах AN нет.
 
nikita40k Отправлено 11:37 - 31 Окт., 2018
))Спасибо большое, Евгений!
По температуре заморачиваться не буду, тем более есть стандартный датчик из комплекта к прибору), а вот по влажности попробую подключить по вашим рекомендациям. Если можно, опишите пожалуйста как вычислить коэф-ты для влажности или они вычисляются так же как и для температуры?


(Добавление от 11:40 - 31 Окт., 2018.)


и еще вопрос, какая может быть максимальная длина линии для датчика влажности при минимальной погрешности?
 
Evgeny Отправлено 18:16 - 29 Окт., 2018
Можно, но за 5 минут не выйдет.

Согласно документации, на датчик надо подать питание 24Vac, 50/60Hz или 34Vdc.

Для измерения влажности и температуры можно использовать аналоговые входы AN1 и AN2 устройства PING3.

Влажность
Датчик имеет два выхода, на которых диапазон выходных напряжения 0..1В и 0..10В соответственно при изменении влажности 0..100%. Для входов AN максимально допустимое входное напряжение 3,3В. Поэтому с первого выхода сигнал можно подать непосредственно на AN1, при этом вы будете использовать 1/3,3 часть разрядности АЦП, что даст разрешающую способность измерения влажности порядка 0,3%. Думаю, что этого будет вполне достаточно.

С вычислением коэффициентов O и M разберетесь?

Температура
В документации сказано, что термодатчиком является NTC резистор 20К @ 25°C. Но характер зависимости сопротивления от температуры не описан. Вам понадобится термостабильный источник постоянного тока порядка 100-120 мкА, его можно сделать на транзисторах или ОУ. Если этот ток пропустить через резистор датчика, напряжение на нем будет линейно зависеть от сопротивления резистора (а значит и от температуры). Снимаем напряжение с резистора и подаем на вход AN2. Дальше все это надо калибровать по двум точкам и вычислять коэффициенты O и M, как описано в документации к прошивке PING3.

Можно обойтись без источника тока, а просто сделать делитель из двух резисторов, нижним из которых будет NTC резистор датчика, и подать на него постоянное напряжение, например, +3,3В с разъема AN. Но тогда зависимость напряжения на измерительном резисторе от температуры будет не линейной, и средствами PING3 пересчитать это в температуру не получится. Надо будет обрабатывать программно на удаленном компьютере.

Еще не пропало желание?
 
nikita40k Отправлено 14:26 - 29 Окт., 2018
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли подключить к Ping3 комбинированный датчик температуры и влажности H7012B1023? Если можно, распишите пожалуйста поподробней как это сделать.
 

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com