» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на www.equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        Отправка ответа

Тема: PING3 +Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы PING3 +Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 10:00 - 14 Июня, 2019
Вам так сказали, потому что это ближайший по напряжению СТАНДАРТНЫЙ датчик, который может измерять 72В. Используйте коэффициент М для датчика на 96В, он есть в документации и равен 121,6
 
Malissa Отправлено 9:44 - 14 Июня, 2019
Нам в магазине посоветовали PS2-AC220-DC96-EXT, мол у него верхний предел лучше, и мы взяли такой.
 
Evgeny Отправлено 17:35 - 11 Июня, 2019
Здравствуйте.
Ваш датчик называется  PS2–AC220–DC72–EXT ? Если да, то вы задали правильные коэффициенты. При этом averaging - это количество измерений, за которое вычисляется среднее значение. К такому сильному разбросу значений приводить не должно, можно смело поставить 100 и не менять.

А вот дальше что-то не соответствует действительности. При M=91.2 и O=0 результат никак не может быть 112. Максимум он будет 91.2. Проверьте в чем ошибка.

Прыгающее значение может быть по двум причинам:
- оно такое и есть на самом деле, возможно неисправно зарядное устройство;
- неисправный датчик PS2.

Вообще датчик на 72В является нестандартным, поэтому в документации нет коэффициента для него. Мы такие датчики делали на заказ всего пару раз за все время, последний раз это было в январе 2018г(!) Неужели он лежал у вас с того времени?
 
Malissa Отправлено 15:58 - 11 Июня, 2019
Добрый день. Пытаемся настроить Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения на аккумуляторе PS2 на PING3. У нас 6 аккумуляторов по 12V. При измерении мультиметром показывает 72V. В доках информация по настройкам множителей только для 60V и 96V. Мы умножили 15.2 которое для одного 12V в на 6 шт и получилт 91.2 которое прописали в value multiplier. averaging пробовали разный: 1, 20, 50, 100. немного влияет на конечный результат, на пару единиц максимум. на всех остальных параметрах стоит по 0. В итоге датчик показывает прыгающее значение от 75 до 112 и в среднем в течении суток держится на цифрах 86-92. Мы задали неправильно параметры?
 