» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на www.equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        

Тема: Прошивка 2.04а - особенности
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Прошивка 2.04а - особенности (новые сообщения вверху)
mts33 Отправлено 18:38 - 7 Янв., 2024
Микровтиководу  на заметку

Все написанное относится к The Dude!

в свойствах Пинг3 на карте сети можно прописать кастомные утилиты  (закладка Tools, тип execute)



1. Сделаем тулзу для выключения сирены и снятия с охраны

snmpset -r:[Device.FirstAddress] -p:161 -c:public -tp:int -o:.1.3.6.1.4.1.35160.1.11.1.4.1 -val:2

2. Сделаем тулзу для включения сирены принудительно (режим "тревога-ПОЖАР"
    Этой тулзой можно также включать сирену удаленно и отпугивать нежелательных персонажей


snmpset -r:[Device.FirstAddress] -p:161 -c:public -tp:int -o:.1.3.6.1.4.1.35160.1.11.1.4.1 -val:0

3. Сделаем тулзу для для постановки на охрану (дежурный режим)

snmpset -r:[Device.FirstAddress] -p:161 -c:public -tp:int -o:.1.3.6.1.4.1.35160.1.11.1.4.1 -val:1


Итого три утилиты.
Включать их можно из контекстного меню устройства на карте сети, что очень удобно, не надо запускать командную строку.


сам исполняемый файл snmpset.exe - поместить например в каталог Windows

скачать утилиту можно тут
https://ezfive.com/snmpsoft-tools/snmp-set/


(Отредактировал(а) mts33 - 12:51 - 10 Фев., 2024)


(Отредактировал(а) mts33 - 15:03 - 14 Марта, 2024)
 
mts33 Отправлено 11:09 - 6 Янв., 2024
Лайфак
"Тревожное Табло":


Оповещение о пожаре на карте сети (в TheDude!)
В состоянии когда аварии нет, не занимает места на карте.
В случае аварии на карте появляется табло

Как сделать:
Создаем еще один девайс с таким же адресом, что и пинг3  (см первое сообщение),  
выключаем ему  все сервисы (кнопкой крестик), затем открываем его Appereance, внутри вкладкки Label все стираем,  и указываем только одну функцию  [FIRE()], и ставим шрифт 72 размера.

Теперь при сработке датчиков (на входах dg1,dg2) на карте вылезет огромная надпись:
!!!ATTENTION-FIRE!!!

сбросить надпись можно только послав snmpset (см. ниже) через меню Tools



(Отредактировал(а) mts33 - 14:40 - 9 Янв., 2024)


(Отредактировал(а) mts33 - 13:08 - 10 Янв., 2024)
 
Evgeny Отправлено 11:03 - 6 Янв., 2024
Так и есть, кроме входов DG1, DG2 и канала питания PWR1 все остальное работает без изменений. Эта функция была сделана давно для одного крупного заказчика, сделано с жесткой неизменяемой логикой, исключительно для обработки двух датчиков открывания двери и включения сирены. Такое было т/з. Решили выложить в общий доступ, может кому-то пригодится. Так что можно использовать в виде "как есть".
 
mts33 Отправлено 10:26 - 6 Янв., 2024
Прошивка с функцией "сигнализации" 2.04а - особенности и фишки

Что она дает: Сигнализация с удаленным управлением.

два цифровых входа управляют первым каналом питания и включают сирену, отключить которую можно только "вручную" по SNMP.



Оф. документация на эту прошивку:
http://www.equicom.ua/ping/ping3/firmware/Guard_vX.XX/Guard_vX.XXa.pdf

Мой конкретный случай:
Собираю пожарную сигнализацию с уведомлением по SNMP о пожаре. Сирена управляется датчиками СПД3.2

Канал  PWR1  задействован  для  управления  сиреной,  цифровые  линии  DG1  и  DG2
используются  в  качестве  входов  для  подключения пожарных датчиков СПД3.2


Что я обнаружил :
Устройство наполовину "обычное", то есть
Канал  PWR2,  цифровые  линии  DG3  и  DG4,
аналоговые входы и датчик удара
можно использовать по обычному назначению,
как в стандартной прошивке НЕЗАВИСИМО от DG1  и  DG2 и PWR1

Настроить уведомление в телеграм можно по статье в этом же разделе форума.


Пример сообщения в телеграм о сработке одного из пожарных датчиков

Antismoke_bot, [06.08.2023 10:14]
192.168.90.12-=O.GONCHARA_SMOKE!!!!=-up-00:02:01



включать и выключать режим пожарной охраны можно нужно с командной строки из Виндовс или Линукс утилитой:

TO ARM ON
snmpset -r:192.168.90.12 -p:161 -c:public -tp:int -o:.1.3.6.1.4.1.35160.1.11.1.4.1 -val:1

TO ARM OFF
snmpset -r:192.168.90.12 -p:161 -c:public -tp:int -o:.1.3.6.1.4.1.35160.1.11.1.4.1 -val:2

Если сработал пожарный датчик , то начнет орать сирена.

Просто сброс по питанию устройства сирену не выключит.

Придется запустить команду snmpset (см. TO ARM OFF), сирена замолкнет, Затем устранить причину сработки и затем снова включить режим "охраны" (см. TO ARM ON)

Скачать утилиту : https://ezfive.com/snmpsoft-tools/snmp-set/


---

Для микротиководов:

Шаблон иконки пинг3 на карте

[oid("1.3.6.1.4.1.35160.1.7.0"]
smoke1- [oid("1.3.6.1.4.1.35160.1.15.1.7.1"]
smoke2- [oid("1.3.6.1.4.1.35160.1.15.1.7.2"]
dg3- [oid("1.3.6.1.4.1.35160.1.15.1.7.3"]
dg4- [oid("1.3.6.1.4.1.35160.1.15.1.7.4"]
Ubat [oid("1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.4"] V
[oid("1.3.6.1.4.1.35160.1.2.0"] uptime
STATUS -[oid("1.3.6.1.4.1.35160.1.11.1.4.1"] (2-off, 1- armed, 0-alarm!)
traps_alarm[oid ("1.3.6.1.4.1.35160.1.11.1.11.1"]
[FIRE()]


Также создаем Функцию  FIRE
if((oid_raw("1.3.6.1.4.1.35160.1.11.1.4.1"=0),"!!!ATTENTION-FIRE!!!", "----"


(Отредактировал(а) mts33 - 12:53 - 10 Фев., 2024)
 