» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на www.equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        

Тема: ping3 + температурный датчик + кулер
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы ping3 + температурный датчик + кулер (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 12:19 - 29 Июня, 2019
PING3 не может работать от АКБ при помощи датчика PS2.

Чтобы реализовать то, что вы хотите, надо питание на PING3 подать непосредственно от АКБ, а питание на вентилятор от отдельного сетевого адаптера, который питается от 220В. Но при этом надо иметь в виду, что при работе от АКБ не производится никакого контроля его остаточного напряжения. Поэтому PING3 может разрядить его в ноль, что вероятно убьет АКБ.
 
voldren Отправлено 13:56 - 25 Июня, 2019
Спасибо за ответ!
А если 220 пропадает и пинг3 переходит на аккумулятор(Комбинированный датчик наличия сети 220В и напряжения на аккумуляторе PS2), чтобы куллер отключался, работал только когда будет 220, но сам пинг3 мог работать от аккумулятора.

(Отредактировал(а) voldren - 10:22 - 27 Июня, 2019)


(Отредактировал(а) voldren - 11:12 - 27 Июня, 2019)
 
Evgeny Отправлено 13:33 - 25 Июня, 2019
Питание 12В на PING3 при помощи штатных клеммников или пальчикового разъема. Эти же 12В на кулер через нормально разомкнутые контакты встроенного реле с соблюдением полярности (на корпусе все промаркировано).

Термодатчик подключить к AN1. В настройках AN1:
O (offset) = –50
M (multiplier) = 330
high limit = 40
hysteresis = 4
Averaging = 100

В настройках PWR1:
Признак "positive polarity" установить
Выбрать режим Analog mode
Depends on: AN1
Power ON if: AN1 > 40.0

p.s. В следующий раз буду иметь доступ к форуму после 29.06. Раньше ответить не смогу.
 
voldren Отправлено 12:36 - 25 Июня, 2019
Добрый день, подскажите как подключить кулер и питание к ping3 (термодатчик есть) чтобы настроить включение кулера на +40 градусов и выключение на +36.
 

© 2003 Equicom | О защите личной информации