» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на www.equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Источники бесперебойного питания
        

Тема: Сеть для IP4.2
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Сеть для IP4.2 (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 21:48 - 20 Июня, 2005
   Мы применяем трансформаторы 220->26 В. Для получения диапазона выходных напряжений 18..30В диапазон входных должен быть примерно 155..250В.
   Короткие импульсы для трансформатора не опасны, а то, что прошло на выход, гасится в самом блоке питания.
   Мощность трансформаторов должна быть не менее 18Вт.
 
McSim Отправлено 18:49 - 20 Июня, 2005
Имеются в виду наименьшее и наибольшее  напряжения Uвх на высокой стороне трансформатора ~220 В   IP 4.2 ,а также максимальная амплитуда импульсов при которой не выгорает предохранитель и прибор продолжает подавать напряжение от трансформатора.Дело в том , что сетьгде стоит прибор "грязная" и постоянно
дает импульсы. Хочется обойтись без допольни-тельных устроййств,ограничившись возможностями
IP 4.2


(Добавление от 19:14 - 20 Июня, 2005.)


Здравствуйте снова ! Уменя еще один вопрос к вам,
оконкретизирую , в прайсе упомянут трансформатор вот к нему хочется узнать требования
наименьшее и наибольшее  напряжения Uвх на высокой стороне трансформатора ~220 В   IP 4.2 ,а также максимальная амплитуда импульсов ,
а также Рном(мощность ) и Imax (максимальный ток)
и все возможные требования к его параметрам

С уважением McSim
 
Evgeny Отправлено 18:34 - 20 Июня, 2005
   18..30В переменного напряжения.
   А какие импульсы имеются в виду? На входе стоит ограничитель напряжения (сапрессор) на 47В, т.е. все импульсы большей амплитуды будут давиться. Если длительное перенапряжение, сгорит предохранитель.

 
McSim Отправлено 10:19 - 20 Июня, 2005
Ребят не подскажете наименьшее и наибольшее  напряжения питания для IP 4.2 ,а также амплитуду импульсов -броски.
 

© 2003 Equicom | О защите личной информации