» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на www.equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Грозозащита, заземление
        

Тема: Проблеми з заземленням?
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Проблеми з заземленням? (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 11:05 - 17 Июня, 2005
   Понятно, так должно работать. Но корпуса системных блоков все равно лучше заземлить.
 
Guest Отправлено 0:55 - 17 Июня, 2005
Нічого більше не світиться. Комп"ютери в людей не заземлені. Точніше так: є повністю не заземлені, а є такі, корпуси яких під"єднані по такій схемі: корпус ПК  - ГЗ на жорстко - конденсатор - сині і коричневі пари - корпус ящика на даху, який в свою чергу підєднаний до ненагруженого нуля.
 
Evgeny Отправлено 21:21 - 16 Июня, 2005
   И неонки больше не светятся, и светодиод на свитче?
 
Guest Отправлено 18:53 - 16 Июня, 2005
Взяв толкового електрика. Все переробили. Що було не так так і не зрозуміли. Тепер все ок.
 
Evgeny Отправлено 10:00 - 15 Июня, 2005
Цитата:
Мде. Нуль перероблю.  Завтра туди полізу.
В мене ще ні разу клемник від проводу не відпадав, тай кращого методу з"єднувати мідний і алюмінієвий я не знаю.

   Способ соединения конечно хороший. Но не известно, какое качество контактов до этого соединения. Даже незаряженное ружье раз в год стреляет
 
Цитата:
Нельзя использовать рабочий ноль (N) в качестве защитного!
А інакшого нуля нема. Щит на площадці - проста металічна коробка, до якої нічого не підключене. Нуль в будинку тільки робочий. І що тут робити??

   Вот полезная ссылка: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4370&gid=393&hid=162&oid=162
   См. например третью схему сверху - "Пример схемы электроснабжения квартиры при отсутствии РЕ-проводника в розеточной сети для существующего жилого фонда". Там видно, что ноль разделяется на рабочий (N) и защитный (PE) еще до ввода в квартиру. Через защитный ноль не должен течь ток, потребляемый нагрузкой, и он не должен прерываться выключателями/автоматами/УЗО и т.д.
Цитата:
Системні блоки також заземлені з розеток - важко пояснити людині, навіщо тягнути окремий провід від щитка. Та й в конкретному випадку, в щитку я получу такий самий нуль як і з розетки. Ну майже такий самий.

   Вот так людям и надо объяснить. Еще лучше дать выше приведенную ссылку, пусть почитают.
 
Guest Отправлено 17:12 - 14 Июня, 2005
Evgeny
Мде. Нуль перероблю.  Завтра туди полізу.
В мене ще ні разу клемник від проводу не відпадав, тай кращого методу з"єднувати мідний і алюмінієвий я не знаю.

  Нельзя использовать рабочий ноль (N) в качестве защитного!
А інакшого нуля нема. Щит на площадці - проста металічна коробка, до якої нічого не підключене. Нуль в будинку тільки робочий. І що тут робити??

Системні блоки також заземлені з розеток - важко пояснити людині, навіщо тягнути окремий провід від щитка. Та й в конкретному випадку, в щитку я получу такий самий нуль як і з розетки. Ну майже такий самий.
 
Evgeny Отправлено 12:09 - 14 Июня, 2005
   Во-первых, переделайте зануление! На фотографии слева виден клеммник на проводе, через который подается напряжение к выключателю. Вот например что будет, если в этом клеммнике нарушится контакт в нулевом проводе??? Через блок питания свитча фаза попадет на корпус ящика, на грозозащиты и на провода, подключенные к ним. Я думаю, не надо рассказывать о возможных последствиях?? Поэтому зануление должно идти к ящику отдельным проводом от щитка! Нельзя использовать рабочий ноль (N) в качестве защитного!
   То же самое касается зануления в квартирах клиентов.

   Все это имеет отношение к безопасности, но не объясняет непонятные явления с неонками и мигающим светодоиодом. Хотя вполне возможно, что после переделки зануления все проблемы пропадут сами собой.
   Если неонки светятся, значит к ним приложено напряжение как минимум 60В (именно столько надо для начала разряда в неонке). По поводу того, откуда берется это напряжение, предлоложения следующие.
   1. Некачественный ноль. Не считая того, что про зануление уже сказано, могут быть другие причины. Например, проблемы с проводкой в здании, или даже на подстанции. Я могу привести случай из личной практики. На даче (частный сектор) мне нужно было опломбировать счетчик. Пришли электрики, ткнули индикаторной отверткой и обнаружили, что светится она одинаково и от нуля и от фазы. Хотя между нулем и фазой присутствовали честные 220В. Они долго не хотели опломбировать эту "проблемную" точку, но у нас, как известно, бутылка водки решает многое :-) Потом мы вместе пытались объяснить это явление и пришли к выводу, что скорее всего плохо сделан контур заземления на нашей трансформаторной подстанции или еще что-то в этом роде. Так вот, возможно в вашем подъезде происходит нечто подобное...
   2. Вы пишете: "У квартирах все занулено з розеток бiля компютерiв." Что именно занулено? Только грозозащиты, или корпуса компьютеров тоже? Если корпуса системных блоков не занулены, то свечение неонок - нормальное явление.

   Насчет мигающего светодиода и ярко горящей неонки - вообще чудеса какие-то. Если бы можно было увидеть это своими глазами, то было бы гораздо проще поставить диагноз. А так могу только предложить проверять все подряд:
   - БП;
   - свитч;
   - отключать по очереди клиентские провода;
   - еще раз проверить цепи питания, попробовать переключиться на другую фазу.

   О результатах хотелось бы узнать.
   Желаю удачи!
 
Guest Отправлено 23:04 - 13 Июня, 2005
Ось фотографія ящика з грозозахистами і підводу електроенергії: ftp://61.50.156.76/thx/1.jpg. (190Кб).
Всюди стоять NPROT3.2. Ящик занулено зі щита, але не окремим провідником. Паралельно цим нулем користуються світч суреком і длінківський радіокліент.
Вимикач перериває подачу фази на розетку, яка є всього лише зручним клемником для роздачі нуля/фази всім споживачам.
У квартирах все занулено з розеток біля компютерів.
В ящику - жорске занулення, у клієнтів - м"яке.

Тепер така штука - на фотографії видно, як трошки світяться неонки на ГЗ. Все працює. Тільки я перериваю подачу фази вимикачем, як доволі сильно починають світитись неонки. Чому? Нуль вроді є всюди?
Але це ще не все. Є одна ГЗ яка на малюнку не світилась (перша в правій групі). Так от, якщо вимкнути фазу, то вона починає горіти ну дуже яскраво. Горить так само яскраво захист і на протилежній стороні. Єдина відмінність цієї ГЗ між усіма іншими яку я знайшов - нуль в квартирі і в ящику береться в одному під"їзді. Також, при вимкненій фазі трохи поморгує діод "Power" на світчі. Ось ролик (840Кб): ftp://61.50.156.76/thx/test.avi.
Чому таке відбувається? В чому причина? Що я не так зробив?
 