-- Сообщение создал(а) XanderEVG - 6:44 - 13 Фев., 2013

Суть такова: По веб морде смотрю на датчик температуры. Значение 24,5 градусов(коэффициенты взяты из доков -50 и 330).

Смотрю тот же датчик через snmpget  - значение ровно в 10 раз больше. т е 245.

В принципе не критично, но если это ошибка в прошивке то желательно пофиксить) а если мой косяк то.


ЗЫ. поменял множитель на 1023, смешение на 0. в веб значение 224, по снмп 2240


-- Сообщение создал(а) Evgeny - 9:32 - 13 Фев., 2013

Так и должно быть. По SNMP все переменные имеют тип Integer, поэтому имеют значение, умноженное на 10 (или другими словами в единицах 0,1). См. здесь на стр.24: http://www.equicom.dp.ua/ping/ping3/firmware/1_04/Ping3_firmware_v1.04.pdf , последняя строка в таблице.


-- Сообщение создал(а) XanderEVG - 9:55 - 13 Фев., 2013

ок тема закрыта


-- Сообщение создал(а) Knoppix - 9:51 - 6 Мая, 2014

Добрый день. Объясните пожалуйста тупому человеку где на вебморде вы нашли отображение значений датчика температуры и каким snmp запросом можно ее получать. Устройство PING3.


(Добавление от 11:24 - 6 Мая, 2014.)


Все, не нужно, разобрался.