Купил 2 прибора PING3-PWR2.
IP компьютера задал 192.168.2.254, маска подсети: 255.255.255.0
Не смог подключиться через WEB по адресу  http://192.168.2.200.
Сделал сброс к заводским установкам(нажал кнопку Reset, после чего подал питание, удерживал кнопку нажатой до выключения светодиода Link, затем кнопку отпусти и подождал 10-12 секунд.)
после чего получилось подключиться. Всё запрограммировал и проверил работоспособность. Убрал на полку.

Заказал ещё 2 прибора. по аналогичной (вышеописанной схеме) не могу подключиться.
Первая партия приборов (которая до этого уже работала) тоже теперь не подключается.
Пробовал менять ХАБ, пытался подключаться с 2-х ПК.
не получается.
что можете посоветовать?

У одного прибора из новой партии не происходит сброс к заводским настройкам: когда зажимаю РЕСЕТ и подаю питание Link немного моргнёт перед включением и на этом всё.
тут что можно сделать?


(Добавление от 18:04 - 21 Ноября, 2013.)


пока пост писал, один прибор законектился, который из новой партии (он был включён всё время), остальные не видятся пока


(Добавление от 18:25 - 21 Ноября, 2013.)


похоже всё заработало.!
Взял 3-й ПК с Windows 7, там всё работает, все блоки увидились и старые и новые.
Возможно проблема с XP, т.к. работает через раз. (хотя не понимаю как в прошлый раз всё нормально подключилось)

Всего записей: 1 | Дата рег-ции Нояб. 2013 | Отправлено: 17:46 - 21 Ноября, 2013 | IP
Evgeny



Administrator

Если подключаете несколько экземпляров PING3-PWR с одинаковым IP адресом по очереди, не забывайте каждый раз очищать таблицу ARP компьютера. Для windows это команда arp -d *
Цитата:
У одного прибора из новой партии не происходит сброс к заводским настройкам: когда зажимаю РЕСЕТ и подаю питание Link немного моргнёт перед включением и на этом всё.
тут что можно сделать?

А дальше линк горит (при условии, что девайс подключен к свитчу)? Если да, то скорее всего кнопку не дожимаете. Если нет - неисправность PING3-PWR, присылайте, будем смотреть.


-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 18:36 - 21 Ноября, 2013 | IP
 

Topic: PING3-PWR2 не могу подключиться http://192.168.2.200
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com