Был куплен датчик PS1, но он оказался без разъема! К сожалению, при покупке руководствовались фотографией продукта, а на ней он изображен с разъемом, и только где-то внизу страницы, есть маленькая фотография в табличке, по которой можно лишь предположить, что этот датчик PS1 идет без разъема. ))

Собственно, поправьте пожалуйста в магазине фотографию, и подскажите, к каким контактам его подключить на Ping3-knock. Так как в электрике я не очень (не понятно откуда считать слева или справа).



Ну и раз такое дело, какие настройки сделать в интерфейсе? Обязательно ли установить отрицательную полярность входного сигнала?

Всего записей: 11 | Дата рег-ции Апр. 2014 | Отправлено: 11:12 - 4 Апр., 2014 | IP
Evgeny



Administrator

Все правильно, PS1 и должен быть без разъема. С разъемом идет датчик PS1-EXT. На нашем сайте все об этом написано: http://www.equicom.dp.ua/ping/acc_sensors/PS1/PS1.htm Вряд-ли нужно размещать две одинаковые фотографии - с разъемом и без.  Вы даете ссылку на сайт наших российских партнеров - увидел, пожелание передам ))

Подключать к контактам: 2 - "+", 3 - "-". В документации есть распиновка разъема на стр.1: http://www.equicom.dp.ua/ping/acc_sensors/PS1/PS1.pdf

Если не установите отрицательную полярность, то будет показывать наличие сети с точностью до наоборот.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 14:27 - 4 Апр., 2014 | IP
Gagarin



Пользователь

Как я понимаю, вместо того, чтобы искать подходящий разъем, я могу этот датчик подключить к винтовым клеммникам? Как правильно его подключить? В инструкции этот момент как-то пропущен...



Искать настройку этих входов нужно на вкладке Digital Lines?

Всего записей: 11 | Дата рег-ции Апр. 2014 | Отправлено: 15:14 - 4 Апр., 2014 | IP
Evgeny



Administrator

Да, можно и так. Тогда наличие сети будет отображаться не входом Power sensor, а как состояние входной линии DG*.

Ничего не пропущено. Выдержка из документации http://www.equicom.dp.ua/ping/acc_sensors/PS1/PS1.pdf :

Датчик PS1
При подключении необходимо соблюдать полярность – черный провод должен быть соединен с клеммой "GND", красный – с информационным входом.
При подключении датчика к устройствам серии PING3 цифровую линию ввода/вывода, к которой предполагается подключить датчик, необходимо предварительно запрограммировать на ввод.


Настройки на вкладке Digital Lines.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 15:24 - 4 Апр., 2014 | IP
 

Topic: Датчик наличия сети 220В PS1
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?