Stanly
Пользователь
|
Доброго времени суток. Приобрел такую хорошую вещицу как Ping3-knock. PWR1 через реле управляет питанием одного устройства, но надо подключить управление питанием для второго устройства. Пробовал подключить к выходу EXT(управление PWR2) слаботочное реле на 3 вольта, но для него не хватило силы тока. Прошу совета и помощи как это сделать простым способом, чтобы не сильно накладно было по времени и деньгам (желательно чтобы было 1 дополнительное реле). Возможна закупка сотнями таких устройств и рекомендация знакомым.
|
Всего записей: 1 | Дата рег-ции Май 2014 | Отправлено: 20:40 - 27 Мая, 2014 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Ну конечно для управления реле силы тока не хватит, там нагрузочная способность всего 8ма (написано в документации, стр.15, последняя таблица: http://www.equicom.dp.ua/ping/ping3/Ping3(-knock).pdf) Нужна схема управления реле с усилителем тока на транзисторе. Например, такая: Только вместо выхода DG (как написано на схеме) используйте выход PWR2 с разъема EXT.
----- Евгений
|
Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 1:57 - 28 Мая, 2014 | IP
|
|
andron66
Пользователь
|
Здравствуйте. Насколько я понял, эту схему можно подключать к выходам DG1-DG4 (управляющий выход 5 вольт) и DG5-PWR2 (управляющий выход 3.3 вольта)?
|
Всего записей: 5 | Дата рег-ции Март 2016 | Отправлено: 19:51 - 22 Марта, 2016 | IP
|
|
Evgeny
Administrator
|
Да, можно.
----- Евгений
|
Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 20:24 - 22 Марта, 2016 | IP
|
|
|
|