        		| zkrvova 
 
 Пользователь
 |             Согласно ниже приведённому:
 
 При подключении к IP7 AN3 показывает напряжение АКБ.
 
 Измерение напряжения на клеммах АКБ производится при помощи аналогового входа AN3
 устройства PING3(-knock) (цифровая линия DG5, совмещенная с этим входом, обязательно
 должна быть запрограммирована на ввод). Для получения значения напряжения в вольтах в
 настройках входа AN3 необходимо задать такие коэффициенты:
 Offset = 0
 Multiplier = 17
 Averaging = 20 (или больше)
 
 
 Настроил PING3. Но он выдаёт 37.
 В чём может быть проблема?
 |  
				| Всего записей: 6 | Дата рег-ции Янв. 2017 | Отправлено: 11:55 - 29 Сент., 2017 | IP
 |  |  
			| 
			
        		| Evgeny   
 
   
 Administrator
 |               Вы ничего не путаете? При таких настройках PING3 может выдать максимум 17. Где именно вы видите этот результат 37 ?
 
 -----
 Евгений
 |  
				| Всего записей: 507 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 18:23 - 29 Сент., 2017 | IP
 |  |  
			| 
			
        		| zkrvova 
 
 Пользователь
 |             Снимаем по snmp.
 Но вот зашёл на вебморду и там написано:
 
 Current value: 13.7=0.0+17.0*ADC
 
 
 (Добавление от  17:48 - 3 Окт., 2017.)
 
 
 А snmp показывает 37
 
 
 (Добавление от  18:00 - 3 Окт., 2017.)
 
 
 Может не тот датчик снимаем. Какое поле надо снимать?
 |  
				| Всего записей: 6 | Дата рег-ции Янв. 2017 | Отправлено: 17:47 - 3 Окт., 2017 | IP
 |  |  
			| 
			
        		| Evgeny   
 
   
 Administrator
 |               Через web все правильно - 13,7В. Значит не то снимаете.
 Надо снимать значение OID: 1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.3, причем результат будет умноженным на 10 - в вашем случае 137.
 
 -----
 Евгений
 |  
				| Всего записей: 507 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 20:42 - 3 Окт., 2017 | IP
 |  |  
            |    |  |