Интересует защита именно провайдерского оборудования. Заземление возле оборудования имеется. Ставим, к примеру, NPROT12-H. У клиентов ничего не ставим. Будет ли в таком случае нормально работать линк?

Очень смущает это:
Цитата:

Если  к защищаемому порту подключен системный блок компьютера или другое     оборудование, имеющее импульсный блок питания, его корпус обязательно должен быть   заземлен   отдельным   проводом.


Насколько я понимаю у всех современных компов импульсные блоки питания? А требование заземлять\занулять клиентские компьютеры - неоправданно трудоемко и малореально.


(Добавление от 11:11 - 21 Июля, 2010.)


И еще с использованием одной грозозащиты перемычку ставить в жесткое или мягкое положение?

Всего записей: 2 | Дата рег-ции Июль 2010 | Отправлено: 11:09 - 21 Июля, 2010 | IP
Evgeny



Administrator

Тут надо выбирать между простотой реализации и эффективностью защиты. У устройств с импульсными БП обычно на корпусе присутствует половина питающего напряжения, что является причиной срабатывания 90-вольтовых грозозащит (именно такими являются NPROT12-H). Так что если не обеспечить заземление (зануление) клиентского системного блока, то скорее всего будут проблемы с качеством связи.

Можно использовать грозозащиты на большее напряжение срабатывания, например NPROT10-L400, для них заземление менее критично. Но надо иметь в виду, что защищают они хуже. А заземление компьютера абонента ему же на пользу, в том числе как мера защиты во время грозы. Так надо людям и объяснять. А еще лучше предлагать им ставить еще одну грозозащиту на своей стороне линка.

При использовании одной грозозащиты перемычку лучше ставить в положение жесткой земли.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 19:23 - 21 Июля, 2010 | IP
TechnoDreamer


Пользователь

Мда, всё плохо :-(
То что заземление абонета ему же на пользу это понятно. Но земли то в щитках нет. Есть ноль. Можно занулить, но как? Взять просто из розетки ноль? Или вести защитный ноль от щитка? Второй вариант неприемлим, никто не захочет этого делать, у нас 50% внешних линков только потому и внешние, что клиенты не хотят кабель по квартире тянуть. Остается ноль в розетке? Чем это чревато? Я так понимаю самое опасное это что ноль может превратится в фазу (например в распеделительной коробке перепутают провода)? Какие еще подводные камни?

Всего записей: 2 | Дата рег-ции Июль 2010 | Отправлено: 9:46 - 22 Июля, 2010 | IP
Evgeny



Administrator

Ноль использовать можно, но только отдельным проводом от щита в подъезде, минуя пакетники и автоматы. Брать из розетки нельзя! Как правильно говорите, ноль может превратиться в фазу, причем не обязательно для этого надо перепутать провода. Достаточно нарушить целостность нулевого провода на вводе в квартиру (например может отгореть) - и все, фаза попадет на нулевой провод через нагрузку.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 13:52 - 23 Июля, 2010 | IP
 

Topic: Защита оборудования провайдера
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com