Пользователь

В описании говорится, что длина Ethernet кабеля меньше чем для 10Base-T(100m) из-за упрощения в контроллере езернет.
Я хочу использовать данное устройство для мониторинга "сухих контактов" кондиционеров и стоять оно будет на расстоянии больше 50м от коммутатора.
В1: Будет ли оно работать?
Укажите точнее максимальную длину кабеля, а то я и не замечу как начнут пропадать UDP пакеты. Кабель предполагаю FTP5.


(Отредактировал(а) violant - 16:06 - 9 Янв., 2011)


(Отредактировал(а) violant - 15:12 - 10 Янв., 2011)

Всего записей: 10 | Дата рег-ции Янв. 2011 | Отправлено: 14:03 - 9 Янв., 2011 | IP
Evgeny



Administrator

Наверное надо убрать из описания эту фразу, чтобы не смущала. На самом деле PING2 работает при длине витой пары до 200 м (возможно, это еще зависит и от принимающей стороны, мы проверяли с прибором КТ1.4). Более существенная особенность упрощенной реализации порта 10Base-T заключается в том, что он не имеет гальванической развязки с питанием, это надо учитывать.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 13:26 - 10 Янв., 2011 | IP
violant


Пользователь

Я не силен в электронике. Как надо учитывать эту особенность реализации порта?
Моя ситуация. У меня все оборудование стоит в помещении (молний нет). У меня стоит Циска с PoE, с которой идет линк (50м) до места где должен стоять датчик. Дальше я хочу поставить PoE extractor (802.3af compotible) с выходом 12В, с которого подать на устройство питание и забирать UDP.

Всего записей: 10 | Дата рег-ции Янв. 2011 | Отправлено: 13:37 - 10 Янв., 2011 | IP
Evgeny



Administrator

Скорее всего проблем не будет, т.к. PoE extractor должен сам обеспечивать гальваническую развязку сигнальных проводов и питания. Но если это не так (что очень мало вероятно), можно спалить пингер. Напряжение питания, которое присутствует на сигнальных проводах в стандарте PoE, окажется поданным на выход PING2 относительно его общего провода.


-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 15:29 - 10 Янв., 2011 | IP
kostyazpr


Пользователь

Да в принципе все современные свитчи и сетевые карты имеют на входе развязывающий трансформатор, так что одним трансформатором больше, одним меньше - особо не влияет, разве что не стоит подключать пингер напрямую к аналогичному бестрансформаторному устройству. Ну и наводка на длинном кабеле может на пингер нехорошо повлиять
Но у меня пингер (PING3) не захотел подымать эзернет при включении в SFP-ethernet модуль, Foxgate, 10/100/1000TX
ну не все бывает так, как хочется

Всего записей: 7 | Дата рег-ции Май 2011 | Отправлено: 11:33 - 17 Мая, 2011 | IP
Evgeny



Administrator

Вот у PING3 точно все стандартно - полноценный 10BaseT Half duplex с развязывающим трансформатором. Все должно работать. Иначе есть вариант, что этот SFP модуль не корректно работает с 10 Мбит (некоторые современные девайсы этим грешат).

А с другими устройствами PING3 нормально работает?

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 12:56 - 17 Мая, 2011 | IP
 

Topic: Ping2 Длина кабеля
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
 

Переход по темам
<< Пред. След. >>
Единственная страница этой темы

© 2003 Equicom | О защите личной информации

Powered by Ikonboard 2.1.9 RUS
Modified by RU.Board Team
© 2000 Ikonboard.com