        		| zkrvova 
 
 Пользователь
 |             У Вас на сайте написано что IP-7 рассчитан на эксплуатацию со свинцово-кислотными аккумуляторами.
 Имеется в виду автомобильные или гелевые?
 Какие можно использовать?
 Какое напряжение используется для заряда?
 |  
				| Всего записей: 6 | Дата рег-ции Янв. 2017 | Отправлено: 21:57 - 30 Янв., 2017 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| Evgeny   
 
   
 Administrator
 |               Можно использовать любые аккумуляторы. В IP7 реализован трехступенчатый алгоритм зарядки с настраиваемыми параметрами, заводские установки подходят для подавляющего большинства типов автомобильных и AGM батарей. По идее, для гелевых аккумуляторов никаких отличий быть не должно. Но мы не можем гарантировать, что не попадется модель аккумулятора с нестандартными требованиями по зарядке. Поэтому в любом случае рекомендуется уточнить допустимые значения напряжений и токов зарядки для конкретной модели АКБ, и при необходимости подкорректировать настройки IP7.
 
 Подробная информация по напряжениям и токам зарядки есть в документации на стр. 11: http://www.equicom.dp.ua/ip/ip7/firmware/IP7_firmware.htm
 
 Если будет необходимо, мы можем дать рекомендации по настройкам для конкретного типа АКБ.
 
 
 -----
 Евгений
 |  
				| Всего записей: 507 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 11:40 - 1 Фев., 2017 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| zkrvova 
 
 Пользователь
 |             Спасибо за ссылку.
 |  
				| Всего записей: 6 | Дата рег-ции Янв. 2017 | Отправлено: 16:20 - 1 Фев., 2017 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| Evgeny   
 
   
 Administrator
 |               Пожалуйста, если будет надо обращайтесь.
 
 
 -----
 Евгений
 |  
				| Всего записей: 507 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 16:34 - 1 Фев., 2017 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| zkrvova 
 
 Пользователь
 |             А можно ещё ссылку на описание ping3?
 |  
				| Всего записей: 6 | Дата рег-ции Янв. 2017 | Отправлено: 11:34 - 10 Фев., 2017 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			|  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| zkrvova 
 
 Пользователь
 |             PING3 по входу AN4 показывает собственное напряжение питания. А AN3 показывает напряжение аккумулятора или нет? Если да то какие настройки нужно ввести, такие же как и AN4?
 Подключен к IP7.
 
 (Отредактировал(а) zkrvova - 13:14 - 10 Фев., 2017)
 |  
				| Всего записей: 6 | Дата рег-ции Янв. 2017 | Отправлено: 13:13 - 10 Фев., 2017 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| Evgeny   
 
   
 Administrator
 |               При подключении к IP7 AN3 показывает напряжение АКБ. По настройкам все написано здесь на стр.15: http://www.equicom.dp.ua/ip/ip7/IP7.pdf
 
 Измерение напряжения на клеммах АКБ производится при помощи аналогового входа AN3
 устройства PING3(-knock) (цифровая линия DG5, совмещенная с этим входом, обязательно
 должна быть запрограммирована на ввод). Для получения значения напряжения в вольтах в
 настройках входа AN3 необходимо задать такие коэффициенты:
 Offset = 0
 Multiplier = 17
 Averaging = 20 (или больше)
 
 -----
 Евгений
 |  
				| Всего записей: 507 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 13:23 - 10 Фев., 2017 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			|  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| sanya 
 
 Пользователь
 |               Доброго дня . Цікавить заряд акумуляторів LiFePO4  від IP7
 Мається на увазі , виставлят налаштування по ємності АКБ чи режим user ? Так як АКБ LiFePO4 підтримує великий струм заряду , хочемо максимальну продуктивність в плані заряду акумулятора .
 |  
				| Всего записей: 1 | Дата рег-ции Янв. 2025 | Отправлено: 12:00 - 16 Янв., 2025 | IP
 |  | 
    
    
    
        
            |    |